土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 战时照明和普通照明是一路线吗
照明线路 从配电箱出来到灯 分为战时照明和普通照明 战时照明加了几个干厕的照明灯 请问这穿线的话 是都穿成一路线吧 ,战时和普通是在配电箱或者上级分电源供电 我理解的对吗 还是战时一路线接普通的灯和干厕的灯 普通一路线只接普通灯?这太浪费了吧 初学请指教

全部回答(1 )

  • sses2006
    照明应是平战结合,战时支线略微 改造下就可以,你理解的正确,只是电源连接点不同,平时由配电室引出市电+柴油应急至防火分区内末端切换,战时需另增设区域电源+柴油应急
    2015-05-04 16:47:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。