发布于:2015-05-04 12:40:04
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
近日在研究项目的时候发现一个问题,
我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。
这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压,
那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢?
比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。
是这样的一个过程吗?
那么如何保证减压水箱的供水与补水可以达到平衡呢?也就是高位消防水池的补水量需要大于等于瞬时消防用水量
一直想不明白,求各位前辈指点,如果有相关的技术文献的话望可以分享一二。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报