土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新规火灾报警I/O模块必须放在模块箱中么

新规火灾报警I/O模块必须放在模块箱中么

发布于:2015-05-02 19:14:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
6.8.1中规定每个报警区域内模块宜相对集中设置在本区域内的金属模块箱中。
用的是宜,是不是可以不放在模块箱中,不放在模块箱的话是就近明装么?短路隔离器是不是也属于模块,不放在箱中的话能直接放在吊顶内么?
6.8.4未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100x100的标识。
此条结合6.8.1是不是可以认为模块可以不装在模块箱中。另外标识设计中如何体现,说明中么?
  • sses2006
    sses2006 沙发
    就是强制你要集中,不然就很麻烦
    2015-05-04 11:48:04

    回复 举报