抗震等级为三级的框架结构,框架梁的中顶筋如果计算不需要的话是可以取消的,只用架立筋。
规范没找到三级抗震框架梁中顶筋一定要设的条文,当然框架梁柱要有一定的延性和整体性。不从抗震性能化设计考虑,只考虑规范条文的话,应该可以取消三级框架梁的中顶筋,欢迎大家讨论。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • shipeng890607
    shipeng890607 沙发
    ...........
    2015-05-04 16:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • shengyuanliu006
    xiaohe20060315 发表于 2015-5-4 12:01 多层的抗震等级为三级是可以用架立筋的,高层就不要用了,这样做对于结构受力都没什么影响,说能省点钢筋估 …谢谢讨论,三级抗震多层的主梁也可以不设通筋;高层框架这么扣确实有些冒险;高层住宅的话,梁配筋都不大,梁钢筋量本来也不大,不扣也好。