土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 采暖及给排水试压

采暖及给排水试压

发布于:2015-04-30 20:49:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人新手,问问前辈,第一、采暖立管跟给水立管(采暖为镀锌钢管、给水为内衬塑钢管)可以同时打压吗?第二、一栋楼有7个水暖井,一个水暖井有4根采暖立管(低区、高区供回水)、1根给水立管,这些管道可以连接上,能一次性打压吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shuipaigei
    shuipaigei 沙发
    不能,需要的压力都不同,而且是两个完全不相干的系统
    2015-05-27 10:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 板凳
    不同的系统不可同时试压,应分别试压
    2015-05-05 09:15:05

    回复 举报
    赞同0