土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一二层框架,三四层砖混,四层房屋承重墙出现裂纹

一二层框架,三四层砖混,四层房屋承重墙出现裂纹

发布于:2015-04-30 19:45:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
成都地区房子,南、东两边临路,北边临沟,西边靠近别的房子,占地面积约900平米。计划是盖四层,一二楼框架,三四层砖混。目前一层西、北边已经砌完墙,东、南边还未装卷帘门,二层四周墙已砌完,三四楼为宾馆形式单间,四楼屋面已经浇盖,正在做防水。抹灰工作已经都做完,一二三及四层大部分在春节前完成的,四层小部分节后完成的。

大概在4月10号左右发现四层部分房间承重墙出现斜裂纹,裂纹沿着承重墙自右上角向左下角延生,至少2米以上。据观察,裂纹应为贯穿了,在同一面承重墙的不同房间观察,裂纹走向一致。出现裂纹房间有逐渐增多趋势,且只分布在四楼。

经这几天观察,裂纹在每天早上8点之前以及雨后非常不明显,肉眼几乎看不出来,但是9点之后随着气温升高后逐渐明显,至11点左右非常清晰。

工人把出现裂纹的墙表面抹灰切割掉以后,发现砖没有裂开,裂纹是沿着砖与砖之间的缝隙发展的。

不清楚这样的裂纹对房屋的结构是不是有影响,咨询了许多人,有说是地基不均匀沉降引起的,但是目前只有在四楼发现裂纹,其他楼层均没有出现;也有说是热胀冷缩引起的,成都目前早晚温差还是比较大的,白天气温30度左右(四楼屋面气温更高),晚上18度左右,但是热胀冷缩引起的裂纹能像这样出现这么一致走向且长度均2米以上的裂纹吗?。。。。。。

麻烦大侠们帮忙分析一下可能造成裂痕的原因以及补救措施吧。多谢多谢






IMG_3.JPG


IMG_6.JPG


IMG_14.JPG


IMG_15.JPG


IMG_16.JPG


IMG_24.JPG


IMG_25.JPG


IMG_23.JPG


IMG_25.JPG


IMG_1.JPG


IMG_2 (1).JPG


IMG_4 (1).JPG

  • 洞房不败之玉女
    2托2不经济。要么全框架,要么全砖混
    2015-05-01 09:34:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长窗户窗上的圈梁构造柱设置

本帖最后由 shende123 于 2015-4-29 13:21 编辑 如图层高5.2m,窗台高0.9m,窗高1.2m 长17.93m,怎么设置窗上的构造柱,是采用吊柱吗中间有两个柱子把窗户分成5m,8m,4m左右

回帖成功

经验值 +10