土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器高压侧连接铜管之间纵向间距问题

变压器高压侧连接铜管之间纵向间距问题

发布于:2015-04-30 16:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛山飞狐 于 2015-4-30 16:52 编辑

请教大师20KV变压器高压侧连接铜管之间纵向间距需要至少多少公分,照片上黄色铜管和里面的绿色和红色之间是13公分,供电局验收说13不能满足要求。

IMG_20150429_112102.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    hanzhg54 发表于 2015-4-30 16:50 10KV相间安全距离为12.5厘米。空间受限时用绝缘层隔离。说的不错
    2015-05-01 10:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1425640723507
    hanzhg54 发表于 2015-4-30 16:50 10KV相间安全距离为12.5厘米。空间受限时用绝缘层隔离。嗯,10KV知道,我这是20KV的,,
    2015-04-30 16:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线规格选取是否有误

低压电缆分接箱与用户多表箱应有单独的箱体接地,中性线重复接地,接地线不小于BV-7*2.14/25平方毫米。 我低压分接箱进线电缆规格采用4*240mm2,接地线是不是应该选用120mm2电缆?而不是25平方线?

回帖成功

经验值 +10