土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 外部控制信号控制电子膨胀阀开启度问题

外部控制信号控制电子膨胀阀开启度问题

发布于:2015-04-30 15:52:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 bxtinglove 于 2015-4-30 16:14 编辑

控制电子膨胀阀开启度的方法有 1.吸气过热度控制 2.排气温度控制

请教各位 还有那些方法可以用来控制电子膨胀阀的开启度呢??

丹佛斯的控制器(附件资料)上有外部控制信号:4~20mA, 1~5v 控制开启度: 是什么意思??

4~20mA, 1~5v 线性对应0~100%的开启度直接控制 这样理解对吗??




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 好好学制冷
    请问您是通过自己给的信号控制开启度吗?(就是不用电子膨胀阀驱动器)
    2019-03-27 15:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1430378705341
    闪电制冷 发表于 2015-5-23 23:08 “4~20mA, 1~5v 线性对应0~100%的开启度直接控制 这样理解对吗??”楼主理解的没错,可以由外部的信号( …谢谢回复 “前提是外部的这个信号还是需要过热作为基础呀”是的这个4~20mA, 1~5v 是外部控制器根据过度对应过来的 这个时候自身控制器只作驱动 而没有过热度控制功能
    2015-06-06 16:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多