土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库与主楼交接处防水做法

地下车库与主楼交接处防水做法

发布于:2015-04-30 12:07:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟 工地汪一只。现在地下车库顶板上先做防水,然后回填土,有一不明之处。顶板防水与主楼交接处的防水做法是什么,节点如何做,有没有参考图集。我们图纸上顶板防水做法参考10j301,但是该图集上没有这个节点做法,求各位前辈解答一下。
  • gsg586
    gsg586 沙发
    在交接处阴阳角做防水附加层之后防水层是铺到主楼立面上,高出室外地坪500mm
    2015-05-06 14:21:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。