土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问个关于消火栓用水量问题

问个关于消火栓用水量问题

发布于:2015-04-29 21:28:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人新手。最近做到个9层的商厦。一到三层是商场,四至九层为酒店。高度为32米。按一至三层商场算需要室内消火栓水量为40L/S。但是按高层民用建筑防火规范算二类高层小于50米的商业楼为20L/S。到底应该取哪一个。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zj1988118
    zj1988118 沙发
    likeac 发表于 2015-5-1 20:43 3 当一座多层建筑有多种使用功能时, 室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。这个算二类高层建筑还是这样算吗?
    2015-05-04 10:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • zj1988118
    zj1988118 板凳
    版专攻 发表于 2015-4-29 22:53 消防水量看《消防给水及消火栓技术规范》相关规定新规范说多层的按不同功能计算,这个算二类高层。那按高层民用建筑设计防火规范的20L/S。还是说分开算啊
    2015-05-04 10:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论消火栓保护半径和充实水柱的计算问题

本帖最后由 版专攻 于 2015-4-29 17:57 编辑 以下文章转自一滩乐水丶技术群 设计-水-Liu@liulecang 的文章,供大家讨论 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。 上图为《消规》10.2.1截图,请注意规范中的“时”字,说明并不是一定要按45°计算。

回帖成功

经验值 +10