土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助小区配电问题
河南省规定超过3000KVA容量都要设置开闭所
我这个小区6幢楼4台800KVA都在一个配电室
容量超过3000KVA在建一个开闭所有意义吗?


全部回答(1 )

  • lingxuct
    有意义,4台变压器可以用二条10KV进线,高压变电所内可设母联及继电保护。
    2015-04-29 22:04:29 来自 PC 评论 举报