土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求大神!!!关于箍筋肢数是如何确定的?和梁截面有什么关系?
急求大神!!!关于箍筋肢数是如何确定的?和梁截面有什么关系?
箍筋的肢数除了满足高规上的肢距的要求外,和梁截面的打大小有什么关系吗?是如何确定箍筋肢数的?
高规上的肢距是对抗震设计时有规定,非抗震只规定了箍筋的最大间距和梁截面高度有关系,那么非抗震设计时箍筋的肢数是如何确定的呢?鄙人新人一枚,很多不懂,求大神们赐教,跪谢!!!

全部回答(26 )

  • childnie
    抗规6.3.4条-3,混规11.3.8条,高规6.3.5条;
    一级肢距200,二三级肢距250。一级梁宽做250,用两肢箍,做350或400,用四肢箍。
    二三级梁宽200,250,300,用两肢箍,做350或400用三肢箍或四肢箍,详抗规6.3.4条-3混规11.3.8条高规6.3.5条
    2015-05-13 10:32:13 来自 PC 评论 举报
  • sgzfeng

    《抗》P61

    2021-05-10 17:32:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10