土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 操作过电压限制措施,大家来讨论

操作过电压限制措施,大家来讨论

发布于:2015-04-29 13:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.利用断路器并联电阻限制分合闸过电压

  (1)利用并联电阻限制合空线过电压
  合闸过程:S2合闸-R串入LC回路—1.5-2个工频周期后S1合闸-
  R短接;
  两个阶段—过渡过程振荡分量幅值减小,电阻阻尼-振荡过程衰减加快。
  电阻因素:
  ①并联电阻接入时间:10-15ms
  ②阻值的影响

电阻pp.jpg


电阻1pp.jpg

分合闸造成过电压
  限制措施:断路器主触头并联大容量电阻,主触头外串联辅助触头
  ①分合闸过程分成两个阶段---缩小每个阶段过渡过程的起始值与稳态值的差值—减小每一阶段过电压;
  ②大电阻阻尼加速振荡过程衰减—抑制分合闸过电压。
  1阶段过电压幅值随R增大减小
  2阶段过电压幅值随R增大增大
  交点
R≈0.5-2.0Z 最佳Z=400Ω 线路波阻抗,R取200-800Ω
  (2)利用并联电阻限制切空线过电压
  分闸过程:S1先断开—R接
  入—1.5-2周期后S2开。
  电阻限制过电压的作用:
  ①降低触头间恢复电压,减小重燃机会
  ②本身降低重燃后过电压。
  切空线、合空线电阻不同

2. 利用避雷器限制操作过电压

  传统:避雷器限制雷电过电压
  性能改进,发展---限制操作过电压成为可能




电阻pp.jpg


电阻1pp.jpg