土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥稍微显白,聚凝效果不好是怎么回事?

活性污泥稍微显白,聚凝效果不好是怎么回事?

发布于:2015-04-29 11:47:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
手里有一个接触氧化+人工湿地的生活污水调试项目,一级排放标准,设计水量80方,实际进水60方左右,曝气池实际有效容积差不多在50-60方间,采用两台曝气机24小时不间断曝气,按照所需1:10-1:15曝气量算的话,产气量差不多3倍有余,于是另外安装了一个放空阀,实际曝气量应该差不多,前期直接进的原水闷曝,差不多1周多,发现污泥有点少,就拖了10多袋污泥加进去,又过了差不多3天那个样子,静沉后,效果还可以,填料似乎已挂膜,上清液也比较清澈,填料和钢筋都看的清楚,由于催的急,就开始慢慢进水,一直到今天差不多有10多天了,进水量由最开始每天2方到现在每天50方左右。
由于我也是个新手,好多东西也不懂,情况大概是这样:
1、进水开始到现在,活性污泥一直没有增加也没有减少,如题目所说有点白,用那种矿泉水瓶子取满瓶水沉淀后,污泥差不多只有3cm左右,黄褐色,而且泥水分界线不明显,上层漂浮有少量白色絮体
2、正常进水也有5天左右了,斜管沉淀池出水澄清,无明显悬浮物,最后出水更清,几乎和矿泉水一样
3、今天取了进水看了看,感觉浓度不高,把曝气关了,差不多10分钟后,钢筋填料就看的清楚了,可见很多絮状物,但很小,感觉不到明显下沉

现在的疑问是这样的
1、出水既然感观这么好,污泥还需要培养到像泥浆水那种程度吗
2、试着调节进气量,已经是最小了,再小压力达不到,气都冒不上来了,如果不加污泥和营养源,想进一步增加污泥量和沉淀效果,有什么好的方法

今天想了想,在没有明确方案前,还是正常进水,等51过后,取出水去监测下,如果达标,准备蒙混过关了
也希望大家批评指正

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 方源
    方源 沙发

    路过,学习一下。。。。。
    2015-11-09 15:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • hydlbzzh
    hydlbzzh 板凳
    夜雨梧桐 发表于 2015-4-30 09:52 没有必要一味的追求污泥浓度。根据你的描述,采用的接触氧化工艺,既然看到挂膜了,就不要追求貌似泥浆的 …说得好!!!
    2015-10-28 11:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁碳内电解法处理印染废水

铁碳内电解法对污染不严重的印染废水和可溶性染料的脱色效果较好, 一般脱色率可达 90% 以上, COD cr 去除率可达 70% 左右; 对污染严重的印染废水, 单纯用铁碳法处理效果不显著, 但可改变原废水的性质, 提高其可生化性。 而且铁还是生物氧化酶系中细胞色素的重要组成部分, 为进一步生化处理创造有利条件。

回帖成功

经验值 +10