土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓是如何作用的?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)

全部回答(12 )

  • nygk
    回答pretty2000:这个条文出自给排水设计手册第二册(建筑给水排水)P63。
    2004-12-08 09:10:08 来自 PC 评论 举报
  • ferry
    室外消火栓的确有高低压两种体制,但能够满足高压要求的市政管网几乎不存在,因此大多为低压。高压栓连接水枪后可直接用于室外灭火或控火(对象还是火灾建筑),而低压栓则只能作为消防车的水源,加压由消防车车载水泵来承担。此时水泵出水须根据火场需要,或连接水枪实施外部灭控火,或连接建筑水泵接合器向室内供水。多数情况下是多台消防车联合作战,各司其责。具体战术由现场指挥决定。至于规范对室外消火栓保护半径的规定,我个人认为主要是考虑消防车补水时往返于消火栓与火灾建筑间所耗费的时间不能过长,以免贻误战机。
    2004-12-08 00:38:08 来自 PC 评论 举报