土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问强电和自控的电缆线槽可不可以共用同一条支架
请问强电和自控的电缆可不可以共用同一条支架??请各位大虾指一下~~~

全部回答(4 )

  • zrdboss
    当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设.
    2007-11-05 11:14:05 来自 PC 评论 举报
  • zigj
    1、低压动力电缆与控制电缆在同一支架上需敷设在带隔板的电缆桥架内。
    2、高压动力电缆与控制电缆需在不同的支架上敷设。
    2007-10-26 09:01:26 来自 PC 评论 举报