1.1 风荷载:
1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):
(1) 住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;
(2) 办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(3) 食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(4) 一般阳台取2.5;
(5) 人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;
(6) 卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;
(7) 住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);
(8) 多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;
(9) 商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;
(10) 大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;
(11) 礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;
(12) 小汽车通道及停车库取4.0;
(13) 消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;
注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载
输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值
计算表》;
(14) 书库、档案库取5.0;
(15) 密集柜书库取12.0;
(16) 大型宾馆洗衣房取7.5;
(17) 微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;
(18) 电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);
(19) 制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;
(20) 水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;
(21) 管道转换层取4.0;
(22) 电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。


1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):
(1) 上人屋面取2.0;
(2) 不上人屋面取0.5;
(3) 屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料);
注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。
(4) 地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。
注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2):

(1) 楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定;
例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)
根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2
板底 : 0.4 KN/m2
合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2
上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2
(平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见)
坡屋面恒载 (输入时应按坡度乘以放大系数) 2.0 KN/m2
屋面起坡30°时 q 恒放大1.15
屋面起坡40°时 q 恒放大1.31
屋面起坡45°时 q 恒放大1.41
(2) 住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);
(3) 卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构施工完成后方可进行回填。
(4)其他:
1. 卫生间及卧室的次要隔墙下不设梁,板上恒载应考虑附加墙重的折算荷
载1.5 KN/m2。
2. 电梯机房屋面的吊钩荷载按30KN 集中荷载输入梁荷载中。
3. 电梯机房楼面活载取值7.0 KN/M2
4. 非标屋面砼水箱按水箱吨位x2 计算总重量,分摊后按集中荷载输入。
5. 跃层室内楼梯起步处不设梁,支承板厚加10mm.板面附加恒荷载取2
KN/m2,对应位置设板底加强筋2φ14。

1.5 直升机停机坪活荷载标准值(KN/m2):
(1) 等效均布荷载:不应低于50 KN/m2;
(2) 局部荷载标准值:
轻型直升机(最大起飞重量2t):取20KN,作用面积0.20×0.20 m2
中型直升机(最大起飞重量4t):取40KN,作用面积0.25×0.25 m2
重型直升机(最大起飞重量6t):取60KN,作用面积0.30×0.30 m2
注:最终荷载取值以甲方提供的技术参数为依据。
(3) 动力系数取1.4。

1.6 人防等效静荷载标准值(KN/m2):
(1) 顶板:
按防常规武器或防核武器的抗力级别、覆土厚度、短边净跨、是否考虑上部影响查【人防规范】。

1.7 地下水设防水位的确定及其荷载作用划分
1.7.1 地下水设防水位的确定:
地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)可能产生的最高水位。当岩土工程勘察报告已提供地下水设防水位时,按实际数据确定;否则可取建筑物的室外地坪标高。

1.7.2 荷载作用划分:
(1)抗浮计算:
当地下水设防水位低于室外地坪标高时,地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0。对抗浮有利的永久荷载分项系数取1.0。
抗浮验算时,永久荷载标准值的总和(W)与水浮力的总和(F)之比值应满足W/F≥1.05。

(2)承载力计算:
当地下水设防水位低于室外地坪标高时,作用在地下室底板、侧壁、挡墙上的地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0。

1.8 隔墙荷载:
1) 外墙200 厚加气混凝土砌块:(保温烧结砖可同此荷载取值)
墙厚200 0.20×8.5=1.7 KN/m2
内侧粉刷: 0.4 KN/m2
外墙瓷砖: 0.5 KN/m2
q 恒=1.7+0.40 +0.5=2.6 KN/m2
2) 外墙200 厚淤泥烧结多孔砖砌体(页岩烧结空心砖墙同此)
墙厚200 0.20×11.0=2.2 KN/m2
内侧粉刷: 0.4 KN/m2
外墙瓷砖: 0.5 KN/m2
q 恒=2.2+0.40 +0.5=3.1 KN/m2
3) 200 厚分户墙面荷载:
空心砖墙200 厚 q 恒=3.2 KN/m2
加气砼 200 厚 q 恒=2.5 KN/m2
淤泥烧结多孔砖砌体 q 恒=3.0 KN/m2
页岩烧结空心砖墙 q 恒=3.0 KN/m2
4) 100 厚内墙面(含建筑专业注明甲方自理的墙体):
墙厚100,空心率: 20%
0.09×80%×19=1.4 KN/m2
单面粉刷: 0.4 KN/m2
单面瓷砖: 0.5 KN/m2
q 恒=1.4+0.40 +0.5=2.3 KN/m2
5)隔墙线荷载折减:
外墙有窗折减0.8,如有凸窗不折减,内墙门窗折减0.9;墙高扣除梁高。
1.9 其他荷载:
阳台栏板: q 恒=3.5 KN/m
封闭阳台: 按外墙荷载折减
楼梯间栏板: q 恒=4.0 KN/m


女儿墙荷载: 按照建筑条件计算

坡屋面檐沟: q 恒=4.0 KN/m
石材幕墙: q 恒=1.2 KN/m2
(计算时按整层高度)
玻璃幕墙: q 恒=1.0 KN/m2
(计算时按整层高度)
正常玻璃幕墙为悬挂荷载,输在上层梁底
2.10 楼板降标高 (与楼层结构标高相比):
住宅楼面结构标高=建筑标高-30mm,公建楼面结构标高=建筑标高
-30mm
普通厨房: 降30mm
普通卫生间: 降50mm
同层排水的卫生间: 降350mm(附加恒载7.0 KN/m2

同侧排水的卫生间: 降150mm(附加恒载3.0 KN/m2

普通阳台、楼梯间,电梯厅: -0.05

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 9钱1深
    9钱1深 沙发