1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。
2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇敢之心
    勇敢之心 沙发


    他现在的系统有一个问题:多种蒸汽压力的凝结水排至一个主管,恐怕背压不好计算。
    2007-10-25 17:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    你要算背压,一般高压蒸汽是可以向上返的,我们一般2~3米