土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冰天雪地赤身裸体跪求大师解答——蒸汽冷凝水问题

冰天雪地赤身裸体跪求大师解答——蒸汽冷凝水问题

发布于:2007-10-21 09:27:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。
2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇敢之心
    勇敢之心 沙发


    他现在的系统有一个问题:多种蒸汽压力的凝结水排至一个主管,恐怕背压不好计算。
    2007-10-25 17:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    你要算背压,一般高压蒸汽是可以向上返的,我们一般2~3米
    2007-10-24 08:59:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室共振引起的60-120低频噪声如何消除?

有一间330平米万级洁净室,吊顶式安装风柜,机组启动后引起共振,请教如何解决问题?

回帖成功

经验值 +10