土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吊车滑触线及其配电不懂,希望大神解答
DHG-4-16中的4指的是三相四线吗?三相线一PE线吗?如是的话供电不需中性线了吧?我看单位的图线缆还是选的五芯的,不太明白了,请指点。

全部回答(8 )

  • 电气奇才
    本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-2 22:43 编辑

    桥式起重机等带有钢轨道的滑触线采用三线制+PE线供电,这个形式只是针对负载而言,其实整个低压配电系统还是采用的TN-S系统,给滑线供电时也用5芯线,也就是在滑线处只接3相线+PE线,钢轨接PE线,而N线不接,这样设计是为了与低压配电形式的多数负载电缆一致,也没有必要专门采购4芯线,用其他相同计算负荷的负载施工用所剩的满足供电要求的5芯线就可以了,这样方便,能减少电缆采购量;为了安全起重机上的照明等电气设备采用隔离变压器将400V单独变压来供电:lol:lol:lol
    2015-05-01 17:18:01 来自 PC 评论 举报
  • yuyang0501
    你的血液 发表于 2015-4-29 18:50 你可以看看这个规范gb38112008起重机设计规范 里面供电电源采用3p+pe恩,了解了,多谢多谢。
    2015-04-29 19:15:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10