吊车滑触线及其配电不懂,希望大神解答
吊车滑触线及其配电不懂,希望大神解答
DHG-4-16中的4指的是三相四线吗?三相线一PE线吗?如是的话供电不需中性线了吧?我看单位的图线缆还是选的五芯的,不太明白了,请指点。
发布于
2015-04-28 17:19:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
电气奇才
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-2 22:43 编辑
桥式起重机等带有钢轨道的滑触线采用三线制+PE线供电,这个形式只是针对负载而言,其实整个低压配电系统还是采用的TN-S系统,给滑线供电时也用5芯线,也就是在滑线处只接3相线+PE线,钢轨接PE线,而N线不接,这样设计是为了与低压配电形式的多数负载电缆一致,也没有必要专门采购4芯线,用其他相同计算负荷的负载施工用所剩的满足供电要求的5芯线就可以了,这样方便,能减少电缆采购量;为了安全起重机上的照明等电气设备采用隔离变压器将400V单独变压来供电:lol:lol:lol
2015-05-01 17:18:01
来自 PC
评论
举报
yuyang0501
你的血液 发表于 2015-4-29 18:50 你可以看看这个规范gb38112008起重机设计规范 里面供电电源采用3p+pe恩,了解了,多谢多谢。