土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问泄压阀的设置位置有明确要求吗
临时高压系统消防水泵出水管通常设置泄压阀来防止水泵空转,请问泄压阀的设置位置有明确要求吗,是设在止回阀前还是后

全部回答(2 )

  • mongmomg6
    在04S204 消防专用水泵选用及安装图集第九页和十页,可做参考。
    2015-05-07 11:10:07 来自 PC 评论 举报
  • waterdn
    泄压阀前一般都装有检修阀门的,设在止回阀前还是后都没什么关系,可靠一点就装止回阀前
    2015-05-05 10:26:05 来自 PC 评论 举报