当构件重叠时的钢筋是否需要满布置
当构件重叠时的钢筋是否需要满布置
当构件重叠时的钢筋是否需要满布置
按我现在工地的监理的说法,当板穿越梁时,在梁中也要有板的与梁同方向的钢筋排放,当墙穿越柱子时,墙的钢筋在柱子中也要按墙竖筋的间距排放,这样做我认为是严重的浪费,可监理认为不这样做是偷工减料,请坛友们帮助查找一下资料,证明一下谁对谁错,本人不胜感激。
发布于
2007-10-21 07:55:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dty780523
不用,在梁或者版边从出来5CM开始布置.你门工地的监理是不是这个专业的哟.
2007-10-27 09:35:27
来自 PC
评论
举报
fa1976fa
不用,板的话就在板与梁有角度时才满布,墙竖筋旧做法是距柱筋5CM,新做法是1/2间距