土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《火灾自动报警系统设计规范》探讨

《火灾自动报警系统设计规范》探讨

发布于:2015-04-28 13:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》

5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。

5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?

不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。
这个家伙什么也没有留下。。。