土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问一下,公建二类的,或者厂房,地上楼梯和前室自然排烟,地下楼梯间可以经过一道门
接着题目, 可以经过一道门直通室外,那么,此时,这个楼梯间还需要做加压送风吗

地下室前室不满足自然防烟,地下前室做了加压送风。

全部回答(2 )

  • 农民
    这个问题,原则上仍然要正压送风,尽管人可以直接疏散到室外,但自然排烟口与疏散口相同,疏散通道并不安全.建议你设正压送风.当然,这种情况好多审图的都不给你提,并不是他们认同你的做法.只是觉得危害不大而已.比如地下储藏室这样做几乎没人提,但地下有两层或者地下有办公,娱乐等经常有人停留的功能时可能会给你提
    2015-04-30 09:16:30 来自 PC 评论 举报
  • laodadetudi888
    根据你说的,最多可以认为,地下室防烟楼梯间前室可以自然排烟,楼梯间肯定要正压送风啊
    2015-04-28 13:51:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10