通风排烟
\
请问一下,公建二类的,或者厂房,地上楼梯和前室自然排烟,地下楼梯间可以经过一道门
请问一下,公建二类的,或者厂房,地上楼梯和前室自然排烟,地下楼梯间可以经过一道门
接着题目, 可以经过一道门直通室外,那么,此时,这个楼梯间还需要做加压送风吗
地下室前室不满足自然防烟,地下前室做了加压送风。
发布于
2015-04-28 00:57:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
农民
这个问题,原则上仍然要正压送风,尽管人可以直接疏散到室外,但自然排烟口与疏散口相同,疏散通道并不安全.建议你设正压送风.当然,这种情况好多审图的都不给你提,并不是他们认同你的做法.只是觉得危害不大而已.比如地下储藏室这样做几乎没人提,但地下有两层或者地下有办公,娱乐等经常有人停留的功能时可能会给你提
2015-04-30 09:16:30
来自 PC
评论
举报
laodadetudi888
根据你说的,最多可以认为,地下室防烟楼梯间前室可以自然排烟,楼梯间肯定要正压送风啊