小子今天遇到点问题: 1 我有一个4KW的功率 计算电流20A多一点 但是空开选25A的 可是4平方线是22A的(反正我看别人都是按照35℃搞得) 肯定带得了4KW的负荷 按照25A断路器的话 我就只能用6平方的 这个怎么整? 2 一个总配电柜计算电流是411A, 断路器只有400 500 630A的 那我空开只能用500A的啊 隔离开关就是630A了 那整定就得630A了·· (看前辈的图都是一级比一级大这么选的)那630A相对411有那么点儿大啊 都没有单根的电缆能带 我只能用两根185的带了 我这样对么?不对的话 前辈们能告诉我怎么整么? 小子很惆怅···· 谢谢帮助!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    要么开关缩小,要么电缆放大