电气工程
\
供配电技术
\
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
发布于
2015-04-27 17:18:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
qq_1466490963663
新规不允许有源器件启动,这样带不起来。消防不是小事,所以最好将发单机配置足够大。
2016-06-25 09:11:25
来自 PC
评论
举报
qq_1466490963663
柴拖泵,简单又保险
2016-06-21 14:46:21
来自 PC
评论
举报