土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【案例】上海·安亭瑞仕华庭商业服务中心案例

【案例】上海·安亭瑞仕华庭商业服务中心案例

发布于:2015-04-27 13:05:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
100729986ucudzrxo2vixc.jpg

  [开发单位]上海城建博远置业有限公司
  [咨询单位]中国建筑科学研究院上海分院绿色建筑与生态城研究中心
  [荣获奖项]2011年度第九批绿色建筑设计评价标识——绿色建筑三星级★★★
  [项目亮点]绿色建筑设计标识别三星级
  [项目概述]
  本项目位于上海市嘉定区博园路以北、安虹路以西区域,以朱行河为中界分东、西两块,安亭瑞仕花园会所项目由上海城建博远置业有限公司开发。本工程分东西二块区域,东块包括3栋高层住宅、72栋低层联排住宅、3栋商业、2栋办公、1栋商业服务中心和1栋社区服务中心;西块是7栋高层住宅。本次申报为安亭瑞仕华庭商业服务中心,建筑面积为5320m2,建筑形式地下一层、地上二层,高度为11.15m。主要功能包括:游泳池、棋牌室、运动场、桌球房、咖啡吧、小超市等。


  [技术体系]
  1)围护结构保温
  本项目位于夏热冬冷地区,会所外墙采用35mm挤塑聚苯板进行保温,屋面部分采用40mm厚的挤塑聚苯板进行保温。外窗采用断热铝合金6mm透明+12空气+6mm中空玻璃,传热系数3.4W/m2?K,自身遮阳系数0.83。经节能计算,均满足相关规范要求。同时在会所西南面设有一定面积比例的百叶移窗外遮阳,在夏季起到遮阳目的,用户可自由控制遮阳开关。


  2)地源热泵
  本项目采用地源热泵集中空调系统,主要利用土壤作为冷热源。本工程地下埋管换热器采用垂直埋管(单井U型),钻孔深度为102m,埋管深度100m。共钻井108口,钻井孔径为140mm,井间距大于4m,小于6m,具体可根据现场情况进行调整,但不得小于3.5m。地源热泵机组共两台,一台地源热泵机组的COP达到5.23、另外一台三集一体热泵机组的COP达到4.8,末端采用风机盘管+新风。


  3)排风热回收
  本项目建筑形式为会所,游泳池空调系统采用了独立送新风的形式,由新风系统承担室内的湿负荷,采用排风热回收式新风机组可以有效节约新风处理能量。新风机组采用热回收新风处理系统,该功能由三集一体机完成。新风机组共选用1台,型号为VEP-060-E。热回收效率达到65%。通过热回收经济性分析,本项目总新风量为3750m3/h,夏季新风负荷为14.5kW,冬季新风负荷为26.6kW。夏季可回收热量0.79kW,冬季可回收热量9.48kW,按冬季运行3个月,夏季运行4个月计算,全年节省电费4550.4元,投资回收期5.77年。


  4)节能照明
  本项目各场所采用光效高的T8,三基色荧光灯、高效节能灯。灯具采用高效节能直接照明的配光形式,荧光灯须采用电子镇流器(具3C认可标志及保险产品)。气体放电灯应附有无功补偿装置,补偿后的功率因数cos∮≥0.90。在满足眩光限制和配光要求的条件下,选用效率高的灯具,开敞式不低于75%,透明保护罩(玻璃或塑料)不低于65%,磨砂、棱镜(玻璃或塑料)不低于55%,格栅不低于60%,所有灯具均采用人工开关方式进行手动控制。


  5)二氧化碳监测
  会所在二层跳操房、健身房、瑜伽房以及棋牌室部分安装二氧化碳检测器,与新风系统联动。由CO2传感器检测现场二氧化碳浓度并输出电信。