土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问 消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa 怎么理解

请问 消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa 怎么理解

发布于:2015-04-27 12:48:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一四层厂房 , 第 一层 7米 , 屋面22.4米高, 市政水压0.25~0.35Mpa , 那不是 第一层消火栓口压力都达不到,
规范说 不高于24米厂房(这厂房丁类 2 级), 室内外消防用水不大于25 L\S , 有两处进水不用消防水池,
那这厂房一定要消防泵呀(不能直进水管抽, 消防水池也不少了) ,
请教 各位怎么处理 ? 下面是审图提的:

3消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.4.12条;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nhdx532487988
    nhdx532487988 沙发
    确实需要设计水池,我们这边现在单层厂房都做泵房水池了
    2015-08-03 14:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-03 09:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那些你所要掌握的建筑给排水知识

本帖最后由 勤劳的搬运工 于 2015-4-27 11:22 编辑 给排水工程技术专业 给排水工程技术是国家大力提倡的一项技术,有助于市政开发政策和节能减排等对环境的保护,更能促进建筑行业的快速发展,而目前给排水工程技术专业的人才严重 缺乏。专业介绍本专业旨在培养适应市政、环保、建筑等行业给排水工程技术生产、建设、服务和管理第一线需要的,德、智、体、美、等方面全面发展的,掌握从 事给排水工程设计、施工、水处理设施运营管理、水环境及水污染监测分析、工程管理等职业岗位(或岗位群)实际工作的基本能力和基本技能,具有必备的基础理 论知识和专门知识,具有良好职业道德和敬业精神的高素质技能型专门人才。课程设置主修课程:流体力学、水质监测、建筑给水排水工程技术、水处理技术、给水 排水管道工程技术、给水排水工程施工技术、水工混凝土结构、水泵与泵站、水处理微生物、工程制图与CAD、清洁生产、电气自动化控制、工程概预算等。从业 领域给排水工程技术的就业岗位非常多,包括城市建筑、冶金、化工的众多需要水处理和给排水系统的工作。也可以到水务公司、环保工程公司等,处理。