土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构设计问答】承台地基梁+抗水板疑惑

【结构设计问答】承台地基梁+抗水板疑惑

发布于:2015-04-27 10:01:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大型的地下室车库使用桩基础承台,承台间设置拉梁,由于地下水位高,需要在承台下面设置抗浮桩。

在抗水板和承台之间拉梁计算模型中,考虑倒置式梁板楼盖,在PMCAD中建模,荷载输入时候用浮力—抗水板上的恒荷载。但是在柱子输入过程中有以下的疑惑,对拉梁和抗水板配筋有所影响:


1、柱子是否应该按照承台大小输入?


2、若按照承台输入,分两种情况,一种是承台截面大于拉梁高度,另一是承台截面小于拉梁高度。


1)当承台截面大于拉梁高度时候,计算后是否按照PKPM计算结构进行配筋,这时负筋的1/3是否是按照承台间的距离计算?


2)承台截面小于拉梁高度时候,梁的计算程度用这样的方式输入是或否合理?是否应按照第三种模式?


3、柱子按车库柱子实际截面进行输入(不按照承台尺寸输入),计算。读取软件计算结构,承台梁按照实际柱子大小为支座进行配筋。这样并未考虑承台刚的影响是否合理?这样梁中钢筋会大很多。
  • light88
    light88 沙发
    楼主这个问题确实在设计中经常碰到,大部分应该用第3种,我也感觉太浪费
    第二种,承台高度还有小于梁高的?
    2015-04-27 11:05:27

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三校合编《混凝土结构》第五版一书的错误之处讨论

这本教材算是目前国内最经典的教材的,刚拿到手第5版,发现还是有错误之处,而且老版本有的错误依然重现出现,不知道是修订者不用心还是印刷问题。我先列几处,权作抛砖引玉,希望大家积极讨论。上册:(1)第2章第1节,混凝土立方体试块的试验方法仍然是老标准;(2)例题3-5, A‘s计算式中应为f'y不是f's(3)后面章节中的局部受压间接钢筋图示中h的标注位置还是错误的。中册:(1)结构的设计使用年限第2段,《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50008,应为GB50068