我这有两台双整流12脉400KVA /0.4*2 输出 的变压器 想给一台中频炉供电用, 电炉功率想要800KW 可以吗? 该怎么接线 电炉选什么样的? 求解

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    用两台500kVA的可以
    2015-04-27 08:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-27 07:43 编辑

    查一下变压器的铭牌数据,完全相同时可以并列。

    但输出800KW是办不到的,最大只能到760KW(还在理想状态下)。
    2015-04-27 07:41:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求三相四线电能表接线解答

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???