土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 大模内置外保温系统裂缝预防方案

大模内置外保温系统裂缝预防方案

发布于:2015-04-25 19:53:25 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
大模内置外保温系统裂缝预防方案

一、现状
大模内置外保温系统是指施工时将EPS保温板放置于模板内侧,与混凝土墙一体浇筑形成的外保温系统,它适用于采用现浇混凝土墙的高层建筑。按照抹灰厚度可分为薄抹灰的无网现浇系统和厚抹灰的有网现浇系统。
此类外保温做法的优点是保温板与基层粘结牢靠,无空腔,对抵抗高层建筑负风压影响非常有效。但是在实际应用中,其存在很多缺陷和不足:
1 容易产生龟裂
A. EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)采用的是厚抹灰。一般需要做10-25mm厚的找平层,找平材料选择不好,容易发生龟裂。
B. 找平层、抗裂层、涂料层界面多,任何一层附着不够或收缩差距大(不协同)易空鼓、龟裂。
C. 保温层与保护层导热系数差距太大易龟裂。
2 保温板缝开裂隐患
A. 保温板一般宽度为1.2m,高度与层高一致,应力累积效应大,水平板缝易开裂。
B. 浇筑墙体时,水泥砂浆容易灌入板缝处产生“碰头灰”,从而形成不同材料界面,受热时变形不一致导致板缝开裂。
C. 部分墙体为后砌填充墙,需要手工后贴砌保温板,与浇筑成型的墙体形成了不同材料界面。
3 渗水隐患
A. 墙体整体浇筑时,固定钢模的夹具是内外贯通的,尽管拆模后会封堵,但如果墙面发生开裂,则贯通孔有渗水的隐患,引起孔洞处内墙发霉、起泡。
B. 窗台部位填充墙处本身就存在不同材料界面,容易开裂,如果做成“外高内低型”窗台,极容易发生渗水。
二、 决措施
1. 从材料选择方面的措施
A、找平材料的选择
对于EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)需要找平层,一般采用水泥砂浆,但水泥砂浆没有柔性,容易开裂。因此天补建议选择导热系数较小、有一定韧性的找平材料,如天补保温找平腻子、无机保温砂浆等,能够有效防止找平层开裂。
B、抹面层的选材
抹面层的选择是最关键的,研究发现解决外保温系统开裂问题,抹面层的选择至关重要。
常规抹面砂浆仅要求压折比小于3.0。在此基础上,天补建议:
(1)选择密度小,导热系数小于0.15W/(m.K)的抹面砂浆材料,以降低抹面的温度差,提高抹面与保温层(或找平层)的相容性。
(2)选择柔韧性小于50mm或动态抗开裂性0.08mm以上的抹面砂浆,确保材料的柔性。尽管压折比也能在一定程度上表征材料柔性,但压折比小的材料其柔性不一定适合外保温系统。
(3)应注重抹面砂浆与网的结合能力,只有二者结合的好,才能充分发挥抹面层的抗裂作用。下表为天补经研究建议的抹面层(抹面砂浆和网)整体性能指标。




检验项目名称及单位
技术指标
断裂拉伸强度,KN/m
≥15.0
断裂位移,mm/m
≥15.0
2. 从施工工艺方面的措施
大模内置外保温系统应用范围较窄,国家仅有JGJ144-2004指导性技术规程,施工单位对施工工艺各有各的理解。为减少开裂隐患,天补认为以下施工要点需特别注意:
A、保温板与板之间的接缝,应在大面抹灰之前采用天补轻质抹面砂浆粘贴配套性网格布预处理,提高系统抗裂性。
B、找平层施工时,应根据平整度情况采取多遍施工,一次找平最大厚度处不宜超过15mm,同时待上层干燥后在进行下一道找平施工。
C、应对墙面进行分格设计,避免应力集中,形成应力释放点。
D、找平材料上墙后应充分干燥,建议养护14d后进行抹面砂浆施工。
E、网格布建议位于抹面层外侧1/2-1/3处,以发挥抹面层最大的抗裂效果。
3. 从施工管控方面的措施
对于开发商来讲,常用的施工管控措施有两种:
第1种:选择保温材料生产与施工一体的企业合作,这样比较容易明确保温工程质量责任。但这类型的企业一般是保温材料代理商,其对保温材料的协同性能了解不够专业。
第2种:指定一到两种保温系统材料,并选择一家专业的工程施工企业。由于短时间内墙体问题显现并不明显,工程验收之后再出现裂缝等问题时,责任很难分清。
我们建议在上述方法基础上加以改进,对材料供应方和施工方增加以下行为和约束条件,以提高施工管控的质量,解决开发商的后顾之忧。
(1)由材料供应方根据工程实际情况提供个性化施工方案和作业指导书,明确工艺、节点做法和材料用量,并指导施工方,双方签字确认所提供的工艺、节点做法和材料用量可行。
(2)工程开工,供应方开始供货后,开发商、施工方、监理方共同指定50-100㎡墙面由材料供应方按照所提供的工艺打样,作为材料质量的评判依据。以便分清材料供应方和施工方的质量责任,提高施工方的质量意识。
(3)有供应方提供切实可行、简便的关键节点质量验收方法,帮助开发商和监理方对施工质量进行验收。还可参照施工方案对材料用量进行核算,防止施工方偷工减料。
(4)在最终验收通过交付使用后,开发商可根据前期检查情况,要求施工方和材料供应方共同对维修责任进行确认,对不同类型的隐患做出质量承诺。
墙体裂缝防治中心——天补科技 400-888-2138

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享
    2017-03-14 17:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-26 09:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水土保持

返回版块

4.33 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水保方案甲级单位报告书编制质量星级评定管理办法

水保方案甲级单位报告书编制质量星级评定管理办法,供大家参考!

回帖成功

经验值 +10