家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸

发布于:2015-04-25 16:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑

家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸


家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。

是什么原因呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chuyancheng
    chuyancheng 沙发
    选择个大的。。。
    2015-05-04 23:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • tbdy
    tbdy 板凳
    霍建华交换机 发表于 2015-5-4 15:28 感谢各位的回复,已经解决了。 改水电改错了,,之前是我没说清楚,浴霸应该用的是照明线,,浴霸一开, …插座和灯公用N线,插座带漏电保护,灯回路不带漏电保护,启用瞬间插座N线有电流,漏电保护动作了。不能共用。另外,浴霸最好也带漏电保护,虽然可能经常跳闸(要看浴霸质量)。规范用的是宜带漏电保护。
    2015-05-04 17:11:04