土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于园林给排水的一些问题~

关于园林给排水的一些问题~

发布于:2015-04-24 14:46:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!

1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?

2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?

3、雨水口的设置是凭借经验布置还是更具暴雨强度计算?

4、是不是所有水泵的出水口都需要设置止回阀?包括水景补水 喷泉 循环水。

求能力强,经验丰富的大神跟帖赐教!感激不尽!


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ooxll
    ooxll 沙发
    1.最好找个厂家学习下。找本喷泉资料,据喷泉的效果选喷头形式(如冰塔、涌泉、万象)等,再根据所要的效果选管径、流量、压力等。
    2.室外消火栓是取水用的,一般是市政直供管。水泵接合器是消防时消防车向室内管网供水的接入点。消防管网一般为环状。0.2MPA水压不算小,做成环状应该不需要加压。
    3.雨水口的布置建议小区铺装园路适当布密些,15米一个,水泥道路可以20米左右一个,无关暴雨强度,找坡的因素更多,特别是小区园路,找坡经常不准,很容易积水。
    4.一般泵排出管都设止回阀。
    2015-05-11 21:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • wvvlhw
    wvvlhw 板凳
    长知识了,多学习学习。多谢楼主分享。
    2015-05-05 10:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【给排水每日精选】每日阅过千百遍,依旧视之如初恋~

给排水每日精选: 【每周误区】建筑给排水中易错问题探讨 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa... 议给排水设计进阶艺术领域的法宝 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm...