土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 想问一下户箱内自复式过欠压保护器之前还用加隔离开关嘛。

想问一下户箱内自复式过欠压保护器之前还用加隔离开关嘛。

发布于:2015-04-24 09:51:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
想问一下户箱内安装了自复式过欠压保护器了,保护器之前还用装隔离开关吗,多谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • channel42
    channel42 沙发
    多谢了,知道了。
    2015-04-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1429242552997
    住宅建筑电气JGJ242--2011-8.4.3:1、家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
    2、每户应设自复式过欠电压保护器,其位置宜设在电能表箱MCB的下端或家居配电箱内隔离开关下端,便于维护维修。
    2015-04-24 13:55:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防报警主机反应慢

本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,