土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线塑壳断路器问题!

关于进线塑壳断路器问题!

发布于:2015-04-23 21:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    关于4P开关的使用,王老的书里讲的很清楚了。有专章论述,建议参照《低压电气装置的设计安装和检验》第二版,P141。
    漏电断路器,其中性线在开关内部一般是不断开的。而4P断路器,那肯定是断开的,否则如何叫“4P”。
    2015-05-04 16:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • wxs801020
    wxs801020 板凳
    ccc___ 发表于 2015-4-23 22:18 是的,为了防止N线在断路器内接触不良,漏电开关的N在漏电断路器(有许多开关)是不断开的!进线漏电4P没问题,现在想知道进线塑壳4P怎么样
    2015-04-27 19:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多