土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气压力及温度问题

压缩机排气压力及温度问题

发布于:2015-04-23 17:37:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、日立机组,压缩机吸气压力3bar,排气压力15bar,排气温度达到92度,求解?
2、另外一台机组维修好之后吸气压力5bar,排气压力18bar,排气温度才48度,吸气温度8度左右,求解?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • co1432349050070
    膨胀阀结霜吗 有没有换过冷冻机油
    2015-05-30 11:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • 6529639
    6529639 板凳
    第一台缺雪种,第二台排气过热度小了,
    2015-05-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大神这套系对吗?有什么需要改的,

这套系统刚焊接,开机加氟后开始降温很快,但是上霜严重,毛细管用的是80mm。关机过几分钟在开机压缩机工作不起来,低压压力降不下去,放完氟后可以工作。是不是蒸发器太小了

回帖成功

经验值 +10