土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料分享】JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》--主编解读

【资料分享】JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》--主编解读

发布于:2015-04-23 10:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着科技的进步,在现代化医院中,电气和电子设备不仅仅用于维持建筑物的运行,更被直接用于诊断和治疗患者。因此,确保医疗电子设备的可靠运行尤为重要。但是目前,在医院建筑电气设计中,设计人员所遵循的仍是原建设部、卫生部发布的《综合医院建筑设计规范》,该规范的发布时间为1988年,显然已经很难适应现代社会发展的需要。因此,出台适应现阶段的新版规范、对电气设计进行指导势在必行。
正是在这样的情况下,从2008年开始,由住房和城乡建设部批准立项,中国建筑设计研究院主编、中国医院协会医院建筑系统研究分会等十余家单位共同参与的《医疗建筑电气设计规范》编制工作拉开了序幕。时隔两年,这部由多位行业专家精心编制的国内首个专业的医疗建筑电气设计规范终于面世。日前,记者采访了该规范主编,中国建筑设计研究院(集团)院长助理、运营中心主任欧阳东,请他详细介绍了新版《医疗建筑电气设计规范》(征求意见稿)的特点及主要内容。
记者:医疗建筑电气的设计同其他建筑电气设计相比,有哪些特殊之处?
欧阳东:医疗电气设计一直是国内电气设计行业里相对薄弱的一个领域,同时,医疗建筑的电气设计也是一个大有可为的领域。与写字楼、商住楼或住宅小区的建筑电气设计不同,医院是针对病人这样一类特殊人群,因此,电气设计尤为重要。必须按照医疗建筑的特点和特殊性来进行科学、先进、完整的设计,体现“以病人为中心”的医疗服务宗旨。
目前国内医疗建筑电气的发展趋势是向数字化医院迈进。数字化医院工程有助于医院实现资源整合、流程优化、降低运行成本,并可提高服务质量、工作效率和管理水平。比如医院信息系统的建设是基于医院数字化医疗设备、医院业务软件、计算机网络平台所组成的三位一体的综合信息系统。这些都对医疗建筑电气的设计提出了更高更新的要求。
记者:请简单介绍一下《医疗建筑电气设计规范》的编制情况。
欧阳东:该规范由住房和城乡建设部批准立项,中国建筑设计研究院为主编单位,现代集团上海建筑设计研究院有限公司、中南建筑设计院、中国中元国际工程公司、清华大学建筑设计研究院、中国电子工程设计院、中国航空工业规划设计研究院、中国建筑标准设计研究院、北京大学第一医院、上海瑞金医院、施耐德电气中国投资有限公司、德国本德尔公司等公司共同参与编制。
2008年11月,规范编制组在北京组织召开了工程建设行业标准《医疗建筑电气设计规范》第一次工作会议,此后在2009年、2010年又分别召开工作会议,最终确定了《医疗建筑电气设计规范》(征求意见稿)。该规范编写所遵循的原则是安全性、准确性、实用性、舒适性。规范编写的依据是采用IEC标准,标准为中上等,重点是具有可操作性。此外,在满足医院功能的前提下,节能设计是规范编写的关键所在。
记者:本版规范较之前《综合医院建筑设计规范》相比体现了哪些特点?其主要内容包括哪些?
欧阳东:规范共分为14部分,包括总则、术语代号、医疗建筑电气设备工作场所、供配电系统、低压配电、配电线路布线系统、常用诊疗设备配电、照明、防雷接地及安全防护、智能化集成系统、电子信息系统、建筑设备及医疗设备监控系统、公共安全系统、呼应信号系统。新版的规范对医疗建筑电气各方面给出了更加具体化、规范化的规定和参考,将指导设计人员对医疗建筑进行科学、先进、完整、规范的电气设计。
与原规范相比,新规范主要包含了以下几个方面的特点:
一是对医用磁共振成像设备(MRI)、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备等常用诊疗设备配电提出了具体要求;
二是对医疗设备接地提出具体要求,提出在1类及2类医疗场所“患者区域”内,应做局部等电位联结。
三是对医院智能照明控制系统给予了更多关注。医院部门很多,照度要求差别较大,一般照明、局部照明、特殊场所指示照明等也因功能不同而要求不同,需要全面考虑。医院智能照明控制系统可以作为建筑设备管理系统(BMS)控制系统(如通信、供水、供暖和空调等)的一部分加以集成,系统针对不同工作场合应用多种照明工作模式,在保证必要照明的同时,有效减少灯具的工作时间,节省不必要的能源开支,延长灯具的寿命,实现明显的节电效果。
四是对视频示教系统提出具体要求。视频示教系统宜划分为手术室、医技区和教室演示区,并具有双向对讲通话功能。视频示教系统应有对手术过程全程监控录像和远程传输的功能。远程医疗系统应具备远程诊断、专家会诊、信息服务、在线检查和远程交流功能。
五是对病人腕带系统、婴儿防盗系统提出具体要求。要求病人腕带系统和婴儿防盗系统能够根据对病人和婴儿安全管理的要求,预置病人安全巡查程序,通过信息识读器或其他方式对病人和婴儿的位置状态进行巡视、记录,并能对意外情况及时报警。独立设置的病人腕带系统应与安全防范系统的安全管理系统联网,满足安全管理系统的相关要求。
六是对病房护理呼应、病房探视呼应信号系统提出具体要求。病床终端应安装在方便病人观看及操作的位置,探视终端应安装在重症病房以外的区域;探视呼应信号系统应按特殊护理区及医护责任体系划分成若干信号管理单元,各管理单元的呼叫主机宜设在护士站或控制室。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢分享

    2019-07-05 17:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    医疗建筑高大上啊
    2015-04-24 17:14:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大侠关于配电箱串联问题

建筑公司临时用电使用一条185电缆,串联两台Ie630配电箱回路断路器250A ,两台配电箱分别控制钢筋加工区用电设备,另一台控制两台吊车,一台升降机用电。请问该方案可行吗?

回帖成功

经验值 +10