求助!地下防烟楼梯间送风问题?
求助!地下防烟楼梯间送风问题?
地上18层地下2层的住宅建筑,地上防烟楼梯间及合用前室满足自然排烟的条件,地下两层需设置加压送风,看到高规条文解释中防烟部位的设置表中“不具备自然排烟条件的楼梯间及合用前室,防烟部位是楼梯间、合用前室”,合用前室每层加送风口,地下两层每层都要加送风口吗?
发布于
2015-04-23 09:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
曲行者
老大的徒弟 发表于 2015-5-4 10:21 楼上正解,地下两层,每层的前室都要设置正压送风口;楼梯间可以做一个,地上部分采用自然防烟。反问一下 防烟楼梯间地上部分采用自然排烟 地下部分采用机械加压送风系统 而前室地上和地下都机械加压送风 那么前室的加压送风量按高规表选择的范围应该是哪个???
2017-02-20 20:17:20
来自 PC
评论
举报
曲行者
张光仁__水暖 发表于 2015-4-23 09:10 前室每层一个 楼梯间可以隔2-3层一个 当然剪刀楼梯间得看具体情况。反问一下 防烟楼梯间地上部分采用自然排烟 地下部分采用机械加压送风系统 而前室地上和地下都机械加压送风 那么前室的加压送风量按高规表选择的范围应该是哪个???
2017-02-20 20:17:20