0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 617 人订阅
阅读下一篇
求大神来分析下这个事故!220kV主变差动跳闸!主变为YNynd11组别接线,高压侧、中压侧中性点接地开关接地,中压侧空载;已经基本确定为区内低压侧发生BC相接地短路。我记得这种接线组别的变压器三角形侧发生两相短路时,高压侧不会感应出零序电流,但为什么高、中压侧有零序电流产生,是我理解错了吗,还是另有故障原因,请大神分析分析啊!(录波图中III侧及为低压侧,A,B相电压实为B、C相电压,发现是电压互感器二次接线错误)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句其他给安装有关的规范也发给我,可以吗?我的邮箱122578681QQ邮箱,先谢谢啦
回复 举报
回复 举报