接地扁钢这样连接合格吗?

发布于:2015-04-23 08:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

IMG_0134.jpg IMG_0133.jpg IMG_0135.jpg

IMG_0135.jpg


IMG_0133.jpg


IMG_0134.jpg

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • 金薇老顽童

    路过学习了,涨知识,

    2018-01-19 16:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
    22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
    1.扁钢与扁钢的搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;

    所以,图示焊接是错误的!
    2017-11-17 15:29:17

    回复 举报
    赞同0