土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 连梁弯锚是否要满足0.6倍锚固长度?
连梁弯锚要满足0.6倍锚固长度吗?我的理解是直锚长度不够时伸到端头弯折15d即可,但是监理要求满足0.6倍锚固。

全部回答(3 )

  • 布丁鱼
    应该是0.4Labe吧,参照框架梁执行
    2016-01-05 08:56:05 来自 PC 评论 举报
  • gglei
    甲方施工员 发表于 2015-4-23 07:52 叫不准 看图集 拿图纸和图集说话 你感觉 我感觉 都没用。。图纸无相关要求,11g101-1 74页只提到不够600和lae时要弯锚,55页纵向钢筋弯钩或机械锚固形式第1条提到弯锚投影长度为基本锚固长度的0.6倍。正因为看了图集有点迷惑拿不准才来提问。不知道你这“你感觉 我感觉 都没用”从何而来
    2015-04-23 23:16:23 来自 PC 评论 举报