土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙审下我选的电缆线径,急用

帮忙审下我选的电缆线径,急用

发布于:2007-10-20 19:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
距离变压器180米,170KW,其中90KW为泵房用电。选用120的5芯YJV电缆

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydsildh
    ydsildh 沙发
    同意
    2007-10-20 21:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    那么远的距离.应该选择选择2根120.的5芯YJV电缆
    2007-10-20 20:13:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求电气设计规范GB50016-2006

因需要GB50016-2006这本规范,哪位好心人提供一下,本人不胜感激!

回帖成功

经验值 +10