土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于新《建筑设计防火规范》2014,电井布置问题

关于新《建筑设计防火规范》2014,电井布置问题

发布于:2015-04-21 22:31:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建规10.1.10第三条表示消防电和非消防电分开电井两侧布置,民规要求强弱电两侧布置,具体应该怎样执行,请教各位

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 墩儿
    墩儿 沙发
    可以这样,把电井分上、下两侧,弱电放上,强电放下;再把强电部分分左右两侧,消防负荷普通负荷分开放就好
    2015-04-30 15:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • 7号同学
    7号同学 板凳
    电气925 发表于 2015-4-22 09:29 强弱电两侧布置 主要是为了避免强电对弱电的信号干扰 消防跟他的意思也大概一致你好 新规写的是消防用电,比如消防电梯,消防风机之类的用电,要和普通电梯普通风机的用电分两侧布置,而不仅仅是火灾自动报警用电