** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限:
N-C= 8 1.09=Muk_B/Muk_C > 1 **( 31)N= -12324.
** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限:
请高手看看,能解答一下吗?这个超限在图上看不出来,只有超筋文件才显示,需要满足吗?
可以采取什么调整措施来满足呢?谢谢!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
longward21cn
沙发
调整钢管混凝土中钢管的壁厚即可。
2015-04-30 00:53:30
赞同0
-
zyhjiao
板凳
gbhnvf 发表于 2015-4-23 15:12 这个计算公式对应规范哪条?我好具体核算,谢谢呢详见:CECS159-2004中6.3.3条。
2015-04-24 09:25:24