土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆问题,求大家围观

10kV电缆问题,求大家围观

发布于:2015-04-21 13:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

IMG_20150421_100748.jpg

IMG_20150421_100806.jpg





IMG_20150421_100748.jpg


IMG_20150421_100806.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1401527646481
    应该用塑料标牌用塑料扎带固定,按说芯线挨在一起都没事儿,估计这个金属牌子在在电场中引起了不平衡,让另一相线表面积灰。把箱子底下的石膏板拾走吧,好碍眼。
    2015-06-02 01:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • 萝卜苗他爹
    xixexiexiexeixie
    2015-06-01 23:42:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【涨知识啦!】三种电工证的区别,看看你的是哪种?

本帖最后由 大四队 于 2015-4-21 10:39 编辑 电工证有三种: 1、特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证)。分类: 高压操作、低压操作。 2、电工进网作业许可证:可以在国家电网内作业。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。 3、职业资格证书:从事职业:电工(俗称 等级证),分类:为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级)。

回帖成功

经验值 +10