一、框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,不宜小于其上墙体截面厚度的2倍,且不宜小于400mm;梁截面高度,抗震设计时不应小于计算跨度 的1/6,非抗震设计时不应小于计算跨度的1/8;框支梁可采用加腋梁。  二、框支梁混凝土等级不应低于C30,其上下主筋的最小配筋率抗震设计时特 一、一、二级抗震等级分别为0.6%、0.5%、0.4%,非抗震设计为0.3%。纵向钢筋不宜有接头;有接头时,应采用的等强机械接头,且同一截面内钢 筋接头面积不应超过全部主筋截面积的50%。
  三、框支梁应按偏心受拉构件设计,上部主筋至少应有50%沿梁全长贯通,主筋间距不应大于200mm(抗震设计)和250mm(非抗震设计),且不小于80mm,下部主筋应全部贯通伸入柱内按充分受拉锚固。
  四、框支梁与框支柱截面中线宜重合,尽量避免多级转换,且上部墙、柱与框支梁截面中线宜重合。当上部墙、柱截面中心与框支梁截面中心有偏心布置时,需设置横向梁减少框支梁扭转影响,且计算要计入此偏心影响,设计要对框支梁抗扭、相连梁板抗弯配筋予以加强。
  • super张
    super张 沙发
    高层混凝土技术规程
    2015-12-26 21:59:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【经验分享】结构设计人员写真:结构工程师是怎样一种人

从一本书上看到这么一句话:结构工程师是这样的一种人,他们在不知道确切荷载和作用的情况下,利用不知道确切属性的材料,按照极其不完善的理论,来保证建筑物的使用安全。 这是我们心目中的结构工程师吗?——是的,的确如此。 在结构设计时不是由“荷载规范”吗?楼面、屋面的都分得很清楚,都白纸黑字地写着啊?但——确切吗?为什么正好是2.0kN/m2,而不是1.9 kN/m2或2.1 kN/m2呢?其实,不要说是活载,就是像自重这样的恒载也是不确定的,这源自材料本身的不均匀性,即使同样体积的两块铁,其质量也是有些微差别的,不可能完全相等。因此,在确定荷载的数值时,采用的是概率理论,而概率论是一门研究不确定性现象的理论。