土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 每日一道设计中常见问题 27 (填充墙2)

每日一道设计中常见问题 27 (填充墙2)

发布于:2015-04-20 09:25:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-24 15:38 编辑

27. 某框架结构,梯间及人流通道的填充墙【抗震加强措施】设计注明:“梯间及人流通道的填充墙,采用【钢丝网砂浆面层加强】。” 问:该说明是否能指导施工?
①能 ②不能

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 草根啊2
    草根啊2 沙发
    同意此意见不能指导施工
    2015-05-11 15:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳

    不可以,规范就是个屁!!!对于没有设计经验的人此条规范连狗屎都不如
    2015-04-21 20:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总信息中“Ratx2,Raty2”计算结果是不是有问题啊。。

本帖最后由 jishiman 于 2015-4-20 09:33 编辑 一18层框剪,发现第4层的Ratx2,Raty2输出结果有问题!根据Ratx2=本层的RJX3/H÷上层的RJX3/H的90%,第4层的Ratx2=(2.4394E+05)÷(0.9*3.3102E+05)=0.8188,但输出结果却是Ratx2= 1.2794!这是为什么啊?对比发现,层高改变的地方,计算的都不对啊,像1层、17层。

回帖成功