土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 零下12度后降温速度很慢的原因?

零下12度后降温速度很慢的原因?

发布于:2015-04-20 08:40:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
库体容积30立方,比泽尔5P机半封闭机,风冷机组,R404A制冷剂,冻品储藏,之前设定-18度使用正常,降温速度正常,
前两天故障灯亮,不能开机,按压力控制器复位按钮后消除故障和可以开机,但是从10度到零下-12度的降温速度很快,约半个小时完成,但是,从-12度到-18度降温速度很慢,一直开机两个多小时才完成,请教荣昌老师或者各位朋友,这是什么原因了?
急,万分希望等待你们解决方案

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zmfhkl
    zmfhkl 沙发
    毛细管脏堵
    2018-04-25 08:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1425395231125
    谢谢荣昌老师详细解答,因为膨胀阀的调节在之前已经调整了多次,所以我很难得知膨胀阀是否在中间位置(荣昌老师是否知道有没有方法知道膨胀阀调节到什么位置??),同时考虑到当时装机后加制冷剂时基本将一瓶13公斤装制冷剂加完,管道不长,约5米长管道,估计制冷剂不足的可能性相对少些,所以我计划先调整膨胀阀向开度增大方向,增加制冷剂流量,以增加低压压力;

    第二,风冷冷凝器是新装的,翅片较干净,但是估计电机一般,以至风量和冷凝效果一般,但这个暂时无法改变,除非换电机或者换整个冷凝器,我从容易的入手,放掉一点制冷剂或增加高压压力保护的临界设置或为较好选择,不知荣昌老师是否认同?
    2015-05-09 10:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库排管长度计算

小弟在计算冷库排管时遇到一个问题,百思不得其解,请各位大神指点迷津。一个冷库,长*宽*高为10m*6m*4m,货物40吨,库温0度。货物一次性进库,要求24小时将温度从35度降到4度。我计算后得到该冷库的冷却设备负荷为78kW。冷却设备选用钢排管,直径38mm,传热系数为10W/(m^2*℃),传热温差10℃,计算得到传热面积为78*1000/10/10=780m^2,需要钢管长度为780/(3.14*0.038)=6537m。

回帖成功

经验值 +10