正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
小弟在计算冷库排管时遇到一个问题,百思不得其解,请各位大神指点迷津。一个冷库,长*宽*高为10m*6m*4m,货物40吨,库温0度。货物一次性进库,要求24小时将温度从35度降到4度。我计算后得到该冷库的冷却设备负荷为78kW。冷却设备选用钢排管,直径38mm,传热系数为10W/(m^2*℃),传热温差10℃,计算得到传热面积为78*1000/10/10=780m^2,需要钢管长度为780/(3.14*0.038)=6537m。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zmfhkl
沙发
毛细管脏堵
2018-04-25 08:55:25
赞同0
-
co1425395231125
板凳
谢谢荣昌老师详细解答,因为膨胀阀的调节在之前已经调整了多次,所以我很难得知膨胀阀是否在中间位置(荣昌老师是否知道有没有方法知道膨胀阀调节到什么位置??),同时考虑到当时装机后加制冷剂时基本将一瓶13公斤装制冷剂加完,管道不长,约5米长管道,估计制冷剂不足的可能性相对少些,所以我计划先调整膨胀阀向开度增大方向,增加制冷剂流量,以增加低压压力;
2015-05-09 10:27:09
赞同0
加载更多回复 举报
第二,风冷冷凝器是新装的,翅片较干净,但是估计电机一般,以至风量和冷凝效果一般,但这个暂时无法改变,除非换电机或者换整个冷凝器,我从容易的入手,放掉一点制冷剂或增加高压压力保护的临界设置或为较好选择,不知荣昌老师是否认同?
回复 举报