桩偏位较大,如何处理

发布于:2015-04-19 10:19:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教,本工程位于7度区,地上4层,地下一层,基础采用预应力管桩基础,桩径为PHA-400(90),单桩承载力特征值为1000kN,但桩基打桩时偏差为330mm,远大于规范规定要求,而此框架柱柱底反力标准值(如考虑承台自重)大概2900kN,周边桩基也无较大富裕,地下室地板采用承台+防水板,无基础梁,由于地板下土层为粉质粘土,承载力特征值为130kPa,底板由土承担,未考虑传至桩基,请教给位,如何处理,确保桩基安全?
QQ图片20150419101902.png


QQ图片20150419101902.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    按桩偏位的情况真实建模计算,如果能算过,再看看承台配筋如何?如果承台厚度、配筋不够,可以加厚加钢筋。
    总的来说,可以不补桩了。
    2016-08-26 10:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • 杨晓亮
    杨晓亮 板凳
    做大承台正解。
    2016-08-25 15:19:25

    回复 举报
    赞同0