发布于:2015-04-18 17:00:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
各位大侠: 最近工作中遇到软起的柜子,回路配置为 塑壳开关+接触器+软起动器(内置旁路接触器)
在做控制回路时,我与同事产生了分歧,同事做法为:一个启动按钮 一个停止按钮 控制接触器 接触器触点控制软起启动停止,(我认为此种做法停止时会导致软起断电,软起对电机失去控制功能)我的做法为两套启动停止按钮,分别启停接触器和软起,(这是接触器只是起到电源开闭的功能,软起由单独的按钮控制),他说我们公司一直是这么做的,但我总觉得他的方法有问题,不知那种方法合适?,请大家帮帮忙!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报